• 关于砖混结构的钢筋问题

    砖混结构,在设计说明中仅明确描述:在T型墙处、L型墙处、梅花型墙处,在没有设置构造柱时,应设置墙体拉筋;在承重墙与后砌隔墙处应设置砌体加筋,长度不应小于1000mm,。另外,在构造柱与QL交接处做法索引的96S612图集《砌体结构图集》。 问题: 1、是否可以理解为,在设计说明高于图集、规范时,以图纸说明为准,当图纸没有明确说明时,以不低于图集、规范的要求为合格标准。 2、如果按图集设置,可是我没有看到对于承重结构需设置通长筋的要求,仅是在T型墙处、L型墙处、梅花型墙处、或与构造柱连接处,应设置墙体拉筋,并且长度不应小于1000mm,500mm一步。可是在填充墙图集中,都还有说明说,如果墙长大于xxxxx,拉筋应通长设置。为什么呢?砖混结构到底怎么设置,应通长还是1000mm左右???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是否可以理解为,在设计说明高于图集、规范时,以图纸说明为准,当图纸没有明确说明时,以不低于图集、规范的要求为合格标准。 2、如果按图集设置,可是我没有看到对于承重结构需设置通长筋的要求,仅是在T型墙处、L型墙处、梅花型墙处、或与构造柱连接处,应设置墙体拉筋,并且长度不应小于1000mm,500mm一步。可是在填充墙图集中,都还有说明说,如果墙长大于xxxxx,拉筋应通长设置。为什么呢?砖混结构到底怎么设置,应通长还是1000mm左右??? 1,是的,当的设计要求时,以设计要求为准,没有设计要求时以规范为准。 2,在承重结构中,一般是长度为1000MM,每500MM一步进行设置,当墙为填充墙时,为了加强整体强度,当墙长超过一定长度时,要将墙拉筋通长设置,(也有加砼构造柱来加强的,或采用加砼带来增强整体强度)以保证其整体强度。通长设置拉筋一般应用在填充墙中。

    2010-05-19 21:30:20 

  • 通长筋是在墙体超过一定要求时设置,不过在抗震规范中有相关规定,一般抗震要求较高的地区必须通长设置墙体拉结筋。

    2010-05-31 19:49:43 

  • 1是的,图纸有说明按图纸,图纸没说明按规范执行 2正常墙按1000mm设置,墙长超过规定尺寸的才通常设置。

    2010-05-19 20:39:03 

  • 你的问题 1、是的 2、应该是没有构造柱的情况 要通长布置拉结筋 有构造柱那就是有墙体拉结筋就可以了

    2010-05-19 21:13:47 