• 请问这个回路有没有错

    配电箱内部配电箱这是别人的模型,我看系统图上没有插座回路啊,但是图上给接了一条,另外下面这个插座的位置有个落地的配电箱,插座按图上的位置就是在配电箱内部了,这合理吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有错

    2023-08-24 21:58:14 

  • 系统图无插座回路

    2023-08-24 23:37:59 

  • 这个插座回路,应该是系统图标注的WL9“至垃圾收集点电源”回路,平面图应该有对应的垃圾房标注。落地配电箱位置和插座重复,那是设计问题,实际施工的时候会两个错开。你算量按图纸计算就可以。