に子ひ梓さ 2023-08-25 14:02:23 | 四川省 土建 | 434查看 1回答
楼梯间墙面设置了满挂钢丝网,不同材质交界处也设置了钢丝网,提量的时候应该怎么操作
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按满挂的可以,交接应不用了
2023-08-25 14:04:17
-
楼梯间的砂浆钢丝网加强就是钢丝网满挂的意思吧?楼梯间满挂钢丝网了,不同材质
1.楼梯间的砂浆钢丝网加强就是钢丝网满挂的意思吧?2.楼梯间满挂钢丝网了,不同材质300宽钢丝网是否冲突,是不是该扣除没300宽这个?很多人答案不一
-
GTJ2018采用13清单、15定额时,如何获取不同材料交界处钢丝网长度?
GTJ2018采用13清单、15定额时,如何获取不同材料交界处钢丝网长度?系统默认计算外墙满挂钢丝网(有且只有这一个选项),而不计算比如外墙外侧钢丝网长度等尺寸,该如何设置?
-
这个施工怎么施工的?假如原本楼梯间做抹灰,图纸说楼梯间人流通道抗裂砂浆钢丝网,那楼梯间的抹灰是被替代了还是说增加了这个抗裂砂浆钢丝网?采用这个做法后,楼梯间的墙体与砼的交接钢丝网是不是也应该扣除