• 钢筋2009基础梁钢筋

    在我这个工程里面出现了这样一种情况: 基础梁支座为承台,梁的净垮为3090.,汇总计算后梁的侧面钢筋数据正确,但上下主筋的数据出现了31.64米的数据。在重新提取跨的显示栏中出现了A1(5000)、A2(0)、A3(0)、A4(22510)几组数据,还有跨长是3090,请问专家这是怎么回事呀,谢谢指导!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 以承台为支座的梁应该用基础连梁构件来建立。

    2010-05-20 13:59:32 

  • 1、找售后吧。软件计算错误。。。我有一回一道墙计算了150吨钢筋。。哈哈。。。这是软件的偶然错误。。很正常的。。。

    2010-05-20 10:21:12 

  • 1、“基础梁支座为承台”,这种梁不是基础梁,应该使用梁构件定义,属性根据实际情况定义成基础连梁或者地下框架梁。 2、软件中的基础梁是筏形基础或条形基础中的肋梁,其功能是“基础”,如果不是04G101-3《筏形基础》图集中的JZL或JCL请不要用软件中的“基础梁”去定义和布画。 问:如果定义基础连梁或者是地下框架梁的话应该在哪里定义呀? 用“梁”构件定义,修改属性中的“类别”。

    提取跨

    2010-05-20 09:39:21 