老李 2010-05-20 11:06:24 | 四川省 其他专业 | 2530查看 2回答
四川省09定额地下室如何套综合脚手架定额?
地下室有上部结构(出地面后有裙房有塔楼),在地下室单独进综合脚手架的情况下,地下室综合脚手架套哪个项?可不可以用TB0145 综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m项目,即按最低的项目进.因为按定额说明:同一建筑物带有裙房者或檐高不同者,应分别计算建筑面积,分别套用不同檐高的定额项目,那么地不室不可可以理解为一个裙房???问题补充:我这个工程是这样的:一个小区,共8万多平米,其中一个17000平米左右的地下室,地下室作为一个单独的单项工程,需要分开进综合脚手架,这个时候可不可以按TB0145这个定额号进综合脚手架(我知道同时还要进一个满堂脚手架基本层*0.4)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室套综合脚手架TB140,如基础是满堂基础(独立柱基或设备基础投影面积超过20m2)按满堂脚手架基本层费用乘以50%计取,当使用泵送混凝土时则按满堂脚手架基本层乘以40%计取。地不室与裙房在同一位置的按它是裙房的一部分,脚手架按裙房高度选定额。
2010-05-20 13:50:45
-
你这个问题地下室部分不套综合脚手架。要套单项脚手架,四川地区一般是这么处理的,地下室用个单项脚手架的,满堂脚手架,然后乘以系数0.5。如果采用泵送乘以系数0.4 地下室不用综合脚手架,综合脚手架只处理上面部分,下面按满堂基础考虑
2010-05-20 13:00:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看