• 在线提问1、有剪力

    1、有剪力墙的框架柱是应该布暗柱还是框架柱好?抽筋应该是一样的,但包括导入GCL做外墙装修时综合考虑应该报墙好还是布暗柱好? 2、画剪力墙时应该画到刚到柱边?还是伸入柱中心?还是全穿过柱中心达到柱边呢? 3、听有部分专家说做构造柱布图中的剪力墙暗柱,但是在GGJ算量时,剪力墙体积会算准确,而构造柱体积为0(墙体画全穿过柱,达柱另一边)。综合考虑暗柱应该怎么样布才好? 因为在GGJ中删了暗柱重新布剪力墙是一件很大的工作量

    导入GCL

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、 有剪力墙的框架柱应该按框架柱布置,因为框架柱与暗柱的搭接锚固不同。在图形算量GCL2008中外墙装修考虑加上柱外露的面积。 2、 在绘制线性构件,如梁和墙等,建议统一绘制到了柱中心线。这样钢筋和图形算量更准确。如果把柱隐藏了,看梁或墙也是通过去的。否则隐藏柱后看着就是一段一段的分开的。 3、 剪力墙中的暗柱工作量在配筋中的确是非常大的工作量。因为多而且杂,所以在软件中有自适应布置柱。如下图:如果有CAD的暗柱表,现在钢筋2009-528版本中可以导入暗柱表及配筋。效率大大的提高。

    墙体积

    2010-05-20 17:38:28 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!