• 老师们,请教一下:

    1、电缆保护管在人行道下埋深0.5米,指的是管顶表面至人行道路面设计标高为0.5米吗?

    2、DN80玻璃钢管电缆保护管沟槽清单算量的开挖宽度应该算多少呢?

    3、路灯电缆长度怎么计算:是所有路灯水平相连直到箱变的长度吗?还要不要计算预留长度?

    4、路灯电缆保护管长度跟电缆长度的工程量是一样的吗?

    5、路灯灯杆内的护套线长度怎么计算?是不是就是灯杆的长度?

    谢谢老师们


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电缆保护管在人行道下埋深0.5米,指的是管顶表面至人行道路面设计标高为0.5米。

    2、DN80玻璃钢管电缆保护管沟槽清单算量的开挖宽度应该算700.

    3、路灯电缆长度怎么计算:是所有路灯水平相连直到箱变的长度,还要计算预留长度。

    4、路灯电缆保护管长度跟电缆长度的工程量不一样,电缆有电缆头长度和预留长度,保护管没有。

    5、路灯灯杆内的护套线长度不需要计算,灯具包含。如果灯具不包含,长度是灯杆的长度-0.5m。