bg1fvv 2010-05-20 14:01:44 | 北京市 其他专业 | 887查看 3回答
锅炉房内值班室给排水管道是否应执行站类管道
承建锅炉房项目,因01定额说明,锅炉房等的配管安装执行站类管道,锅炉房里有个值班室,值班室里有卫生间,卫生间的给排水管道是否也应执行站类管道安装定额?甲方现在认为此内容不应执行站类管道!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳值班室里有卫生间,卫生间的给排水管道执行安装定额里的给排水管道工程即可,它不属于锅炉房的配管安装工程。性质不一样。不能笼统执行
2010-05-20 14:15:18
-
锅炉房内值班室给排水管道不应执行站类管道,因卫生间的给排水管道安装属于卫生设备管道安装。
2010-05-20 14:12:47
-
锅炉房的所有工业管道,无论供水.回水.废水等管道都是按照泵站内管道安装的定额执行。唯独只有卫生间的给排水管道应该执行给排水工程的定额子目。
2010-05-20 14:35:37