    板中的温度筋如果是一级钢筋的话需要加弯钩吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果图纸中没有注明与板负筋的搭接长度,可以不用做弯钩。如果注明的搭接长度在250或者250以上时,应做弯钩。

    2010-05-20 15:52:09 

  • 板中的温度筋一级钢筋不需要加弯钩

    2010-05-20 15:19:41 

  • 板中的温度筋一级钢筋不需要加弯钩,一般是与板负筋搭接150来计算的。

    2010-05-20 15:20:45 

  • 温度筋和负筋分布筋一样属于构造钢筋,不用设置弯钩。

    2010-05-20 15:32:29 

  • 板中的温度筋如果是一级钢筋的话是不需要加弯钩的,因为温度筋不是受力筋,它与负筋中的分布筋差不多,一般情况下是不加弯勾的。

    2010-05-20 15:35:51 