• 关于是否计算脚手架?

    装饰吊顶,原厂房高6.5米,现改为办公室,矿棉板吊顶高3.4米(9*15长宽),采用四川2009清单,是否需要计算脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应根据施工组织设计进行计算。通常应计算满堂脚手架(按搭设的水平投影计算满堂脚手架,搭设高度在5.2m内只计算基本层)。

    2010-05-20 15:48:56 

  • 吊顶施工高度应该为6.5m-板厚,因为吊杆的施工高度在板底,所以如果施工组织设计未搭设满堂架基本层(单独的装饰工程应该计取满堂架基本层),应向建设单位办理签证手续(移动脚手架)。通常情况下,实际施工是不可能搭设满堂架的。 ------------------------------------------------------(造价工程师的基石) http://www.civilcn.com/?uid=303593

    2010-05-25 16:05:15 

  • 应该是套计算满堂红脚手架子目的,因为吊顶子目里没给脚手架的费用,实际施工呢没有脚手架,怎能施工呢

    2010-05-20 15:36:47 

  • 你好 1.如果只是属于修缮工程采用修缮定额,那么定额中已经综合了脚手架,所以不必再计算了。 2.如果属于新建工程,采用装饰定额,要么是要计算脚手架的。天棚装修按搭设的水平投影计算满堂脚手架。

    2010-05-20 15:39:21 

  • 答;对于原始层高超过3.6米以上时,你可以增列满堂脚装饰脚手架.

    2010-05-20 16:24:22 

  • 脚手架是一定要打的,不然无法施工。预算造价是要计算脚手架的。

    2010-05-20 16:44:03 

  • 砌筑工程超过1.2米要计算砌筑脚手架,装饰工程超过3.6米要计算装饰脚手架。

    2010-05-27 14:32:50 

  • 要计算满堂脚手架,因为本工程属于修缮工程,要重新架设脚手架,且子目中没包括脚手架,说明不存在重复的问题。

    2010-05-20 17:17:17 

  • 应该计算装修用脚手架,具体应以施工方案为依据

    2010-05-20 18:28:57 

  • 吊顶超过3.6才能算满堂的,你这个应该不符合条件。

    2010-05-20 15:59:22 

  • 装饰吊顶,原厂房高6.5米,现改为办公室,矿棉板吊顶高3.4米(9*15长宽),采用四川2009清单,是否需要计算脚手架? 答:不能计取脚手架费用。 根据清单计价规则:天棚高度3.6米以上才能计取脚手架费用。虽然层高有6.5米,但实际天棚高度只有3.4米。

    2010-05-25 15:53:05 