• 框架梁一端没柱,连在另一条框架梁上,为什么不能输入支座钢筋

    框架梁一端不在柱上而在另一条框架梁上,怎么不能输支座钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁一端没柱,连在另一条框架梁上,不能输入支座钢筋。这是因为你没有把另一条框架梁设为该框架梁的支座,这样,就行成了一条悬臂梁,当然不能输入支座钢筋哟。 解决这个问题首先是点“跨设置”从里面选择“设置支座”,选中该梁,再选中另一条框架梁,单击右健,就设置好了支座。 再点击“原位标注”进行边跨的钢筋信息录入,就可以了。如果再出现异常情况,你再截图发过来,我给你看。

    2010-05-20 19:03:19 

  • 设置下支座,把别一端的框架梁设置为支座就行了,你试试

    2010-05-20 18:00:59 

  • 在没有柱的那端,利用设置支座,定义出没有柱的那端为支座,这样就能输支座钢筋了

    梁上

    2010-05-20 18:05:56 

  • 你要设置梁支座就行了。

    2010-05-20 18:06:23 

  • 把没有框架柱的框架梁一端设置成支座后,就可以输入支座的钢筋信息

    2010-05-20 18:19:53 

  • 应该进行支座设置,在梁处设个支座

    2010-05-20 18:26:56 