• 关于桥架统计和桥架属性设置的问题

    补充1:消防动力桥架与普通动力桥架我想设置为同一个系统类型,目的是便于使用软件中的按系统布线功能;

    补充2:那我消防桥架(消防T梯式掐架、消防P水平桥架)与普通动力系统(动力T梯式掐架、动力P水平桥架)需要分类统计;


    我的问题是我在软件中如何设置,既可以默认为同一系统,进行按系统布线,又可以分类统计采购符合要求的桥架。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    跟桥架出量系统分类没有关系,你要在模型中把消防动力桥架和普通动力桥架相交的部分打断修改标高,只要两条桥架没有相交,按系统图配线就没问题     。按系统图配线把握2个要点:1,不同系统的桥架绝对不能相交。2.电缆构建属性里  配电箱信息和末端负荷一定要填正确。

    首次提交 2023-08-29 16:11:03  最近修改2023-08-29 16:14:57 (修改过1次)

  • 分别命名

    2023-09-03 18:51:10 