雷霆骑兵 2010-05-20 23:41:15 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1426查看 6回答
剪力墙水平分布筋2种钢筋3种间距和垂直分布筋2种钢筋3种间距如何设置?
如题。例如外面的水平筋为B12@150,里面的水平筋为B12@200和B14@200 垂直分布筋也是这样布置的。 请问下如何设置?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水平筋分布筋/垂直分布筋应该按1B12@150+1 B12@400+1B14@400输入,顺时针方向画,因为间距200间隔布置,间距应该是400
2010-05-21 09:13:06
-
(1)B12@150+(1)B12@200/(1)B14@200 这样内侧水平钢筋插空布置,其中B14钢筋根数=14 计算方法=CEIL(3000-200/2*2-200/2*2)/200+1=14,其中第一个200/2*2表示B12@200起步距离为间距200得一半,而B14得钢筋是从B12钢筋间距200得一半插空布置。
2010-05-21 07:59:39
-
水平筋分布筋和垂直分布筋都按1B12@150+1 B12@200+1B14@200输入,顺时针方向画图
2010-05-21 00:13:06
-
ya要是三排钢筋的话应该是1B12@150+1 B12@200+1B14@200
2010-05-21 07:52:07
-
把不同直径和间距的钢筋用加号连起来就可以了。例如:1B12@150+1 B12@200+1B14@200这种形式。
2010-05-21 07:55:21
-
答;剪力墙 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 拉筋 格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>; 例如:A6-600*600 格式2:<数量><级别><直径> 例如:500A6 压墙筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:2B25 其它钢筋 水平加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。 例如:4B12@200 垂直加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。 例如:4B12@200
2010-05-21 08:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看