• 关于钢筋的几个问题,请专家指教下

    1、柱基础插筋的弯折长度? 2、分布筋与负筋的搭接长度? 3、负筋分布筋(一级钢筋)是否一定要带弯勾? 以上3点,如果有图集和规范规定,最好配合图集和规范说明。谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、柱基础插筋的弯折长度? 2、分布筋与负筋的搭接长度? 3、负筋分布筋(一级钢筋)是否一定要带弯勾? 以上3点,如果有图集和规范规定,最好配合图集和规范说明。谢谢! 你直接看03G101图集,里面都有 -1那本

    2010-05-21 11:34:21 

  • 1、柱基础插筋的弯折长度详见04G101-3 2、分布筋与负筋的搭接长度:目前规范与图集都没有具体明确的规定,普遍的意见是搭接150,这时自然也不用做弯钩了。 就是说当分布筋与负筋的搭接长度取150时,分布钢筋不用做弯钩。其实在实际施工中,分布筋与负筋的搭接长度不是很统一,有的是2250,有的是300,这种情况下都做了弯钩的。 不是故意,是规范有空白的地方,你的第三条规范与图集都没有明确的规定,好多监理都不认可搭接150的做法,他们比较倾向于最小锚固250或者最小搭接长度300的做法,个人的理解不一样,要求也就不一样了。 搭接150的做法目前还没有定成标准或者规范什么的,他们不认可也有一定的理由,而最小锚固250或者最小搭接长度300,是有据可查、有本可依的,按怎么施工,就怎么算量。 我遇到过有甲方要求按此施工的事,不过这纯属个人意愿,无依无据,什么都没有靠上。到最后成了什么都不是。

    弯勾

    2010-05-21 11:56:29 