• 立面防水面积大于/小于立面最低防水面积

    如果立面防水高度<500mm时,计算式设置立面防水面积大于/小于立面最低防水面积都没有区别

    如果立面防水高度>500mm时,计算式设置大于还是小于 出来的工程量会有区别吗

    设置立面防水

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    立面防水高度<500mm时,立面防水面积并入平面计算。

    如果立面防水高度>500mm时,立面防水按立面计算。


    2023-08-30 20:20:13 

  • 区别就在于是把高度超过500的算在了立面防水还是平面

    2023-08-30 20:39:09 