    在工程中遇到转角处或交接处洞口在一起,布置过梁时系统提示过量不能重叠布置,这种情况如何处理?请高手指点!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果你的版本无法处理,可以选中其中一个过梁修改一下其标高使其不再重合即可。

    2010-05-26 14:45:31 

  • 过梁软件默认的是每端伸入墙内250,如果两个洞口或转角相距很近的话,布置时就会提示重复,你可以先布置上一个,然后选中这个过梁,在属性框中修改一端伸入墙内的长度,再布置另外一道,修改尺寸即可。参照上面大可发的图。

    2010-06-03 12:07:34 

  • 同意“燕子飞”同学的看法,另外补充一点,左右的门窗洞顶过梁起点、终点深入墙内的长度是否过长与此过梁重叠

    2010-05-21 20:58:50 

  • 布置过梁不能重复,查看一下是否有与之相交的过梁,过是否有小碎的过梁未删掉的, 最大可能是看是否此梁标高与上层或下层过梁重合

    2010-05-21 20:46:46 

  • 可以分层布置!!!

    2010-05-21 20:56:16 

  • 新版本时可以两道过梁有相交,在布置时软件会把后布置的在新布置的边缘开始布置 如果你的版本无法这样布置,在属性中去调整一个过梁的属性信息让两道过梁没有重叠在去布置

    2010-05-21 20:48:50 

  • 虽然现在新版的过梁会自己调整,但有时候还是会提示重叠布置,应该是个小BUG,我也碰到好几次了,只能手工改了

    2010-05-21 23:29:00 

  • 最新版本的软件会自动调整的,你用的版本不是最新版本吧,选住先布置上的过梁,将伸入墙内长度调整一下,在布置相邻的过梁即可。

    2010-05-22 07:16:07 

  • 在过梁的属性编辑器中修改它的伸入墙内的长度,就能解决问题。看图。

    重叠布置

    2010-05-22 07:31:39 

  • 只能移动位置,对算量没有影响

    2010-05-22 07:37:59 

  • 新版本能自动处理,老版本是因为过梁长度按照洞口宽度+250*2计算得,当遇到转交或两个距离比较近得时候,两个过梁得250伸入墙内长度重叠,可以先布置一边,然后测量出另一个过梁合理得伸入墙内长度,在过梁属相中修改后布置。