• 请教下马凳筋该如何布置?图中只说明了板厚大于150mm,马凳筋的钢筋信息。但是这

    请教下马凳筋该如何布置?图中只说明了板厚大于150mm马凳筋的钢筋信息。但是这个工程的板厚都是100和120的。除了有一个板厚是150。这个该如何考虑?是不是不需要考虑马凳筋了?结构施工图中只写了板厚大于150的马凳筋布置规范。求大神指点。


    施工图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    但是图纸说明还说了“对于配有双层双向钢筋的楼板,均应加支撑钢筋”,100和120厚的板也参照图10.8设置就行,图纸说明中板厚大于150,马凳筋钢筋的直径不一样,建议100和120厚的板,马凳筋随板的钢筋

    首次提交 2023-09-02 09:07:05  最近修改2023-09-02 09:08:56 (修改过1次)

  • 请教下马凳筋该如何布置?图中只说明了板厚大于150mm马凳筋的钢筋信息。但是这个工程的板厚都是100和120的。除了有一个板厚是150。这个该如何考虑?[[[[在板定义属性中,分不同的板厚定义时,布置不同马凳筋]]]]

    是不是不需要考虑马凳筋了?[[[[要设置的]]]

    结构施工图中只写了板厚大于150的马凳筋布置规范。[[[[下图是方法]]]不是规范。

    结构施工图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    施工图

    结构施工图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    施工图

    结构施工图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    施工图

    结构施工图


    2023-09-02 09:10:27 

  • 有双层钢筋的楼板都要,100按150的设置可以

    2023-09-02 09:11:59 