• GGJ板负筋画出来的形状跟钢筋明细表的形状怎么不同

    一边锚梁的板负筋画的时候两边都是向下弯折90度角,但是报表中的钢筋明细表有的是一边弯折90度,一边是弯折90度加个弯钩;要么就是一边是弯折90度加个弯钩,一边就只有一个弯钩了,在么就是一边是弯折90度,一边又是弯钩..我个人认为,应该是我们这个工程的板厚度不相同,因而改变了形状,不过又好像不是。请专家们帮帮忙,谢谢了!~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板支座负筋还没有看到有弯七勾的。

    2010-05-21 21:09:59 

  • 一般这种情况还真不多见。一般软件识别出来的构件没有90度还打着弯钩的情况吧。一边是90度,一边是弯钩的情况也不多见。一般两边的计算都是一样的,有弯折的都无弯钩,看一下布筋分析吧,或者加我ID我给您看一下,分析一下。

    2010-05-21 21:23:54 

  • 锚固到梁和板的锚固长度不一样,在计算设置里看看

    2010-05-21 23:22:07 

  • 1、一边弯折90度,一边是弯折90度加个弯钩:一边是在支座中锚固,弯折加弯勾,一边在板中。 2、一边是弯折90度加个弯钩,一边就只有一个弯钩了:支座情况如上,另一边负筋没有布置到板中。 3、一边是弯折90度,一边又是弯钩:一边在板中,另一边不在板中。

    钢筋明细表

    锚梁

    答疑解惑

    2010-05-21 21:37:39 

  • 1、一边弯折90度,一边是弯折90度加个弯钩;要么就是一边是弯折90度加个钩,一边就只有一个弯钩了;它们是梁的宽度达不到要受力求,所以要弯折90度加个弯钩。弯折90度是面筋,弯钩是底筋。2、一边是弯折90度,一边又是弯钩;它是梁的宽度达到要受力求,所以不要弯折90度。(另弯折90度是为了保证钢筋在上部的位置。弯钩是为了钢筋的锚固力)。

    2010-05-21 22:35:49 

  • 广联达钢筋计算软件就是以平法为基础的,与平法是紧密结合在一起的,操作软件时只要正确操作,定义和绘图时按图就行了,该软件还很人性,如果有的设计没有完全按平法走,你还可以按实际对计算设置和计算规则进行调整。负筋两端都锚入板中时应该就是一个90度弯折;端头为直加弯钩有可能是输入的长度超出了板的范围,即便是伸到板边的负筋也要扣除保护层的,这样才能正确计算。 当一端锚入梁时是弯90度加个弯钩,不过一般施工中都没有这样做。 可以到计算设置中调整一下

    2010-05-22 07:27:23 

  • 这是对的因为你在计算设置中端边标注负筋在板中扣保护层厚度.在支座处伸入支座锚固长度.至于180度的弯钩因为是一级园钢.

    2010-05-22 08:25:21 

  • 弯折90度加个弯钩的一边,应该是板边端锚固的情况了;如果设计不是这样的,你可以修改计算设置。

    2010-05-22 09:20:32 

  • 根据你的设置,当梁宽大于钢筋的锚固长度时,伸入梁边的那头就没有90度湾钩了。

    2010-05-22 13:32:13 

  • 是因为锚固长度不够,所以要弯锚。

    2010-05-22 20:57:38 