• 钢筋2009自动布置吊筋为什么有的地方布置不上,我应该如何处理,或有什么别的解决方法,能不能单独布置可显示的吊筋及附加筋?

    我在用钢筋2009计算钢筋时用了自动布置吊筋的功能,布置完成后发现有的有的地方没有布置上,我应该如何处理?或有什么别的解决方法?能不能单独布置可显示的吊筋及附加筋? 我想用原位标注是可以解决,但我不想用这个办法,因为这个方法虽然能解决问题但它不能显示在绘图介面上,不直观!

    问题补充:我很好学,首先感谢你的能帮助我解决问题,但是这个方法我用过了,不行,不管用,你能不能帮助我把你的详细步骤告诉我,或给我一个截个图演示一下?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 再自动生成吊筋,选择那布置吊筋的梁交点试试,附加箍筋也一样处理

    2010-05-22 09:50:00 

  • 这个问题是不是你的这个没有布置上的地方是没有按着软件处理好呢

    2010-05-22 09:49:31 

  • 之所以出现这样的问题是在梁跨提取时,软件按自己的规则进行计算梁跨,有时会跟设计不同,有时候会出现次梁支座

    2010-05-22 12:28:49 

  • 在用自动生成吊筋的功能布置一遍没有生成吊筋的地方

    2010-05-22 15:47:11 

  • 您好,对于自动生成吊筋的功能使用后,有个别位置没有生成的,可能是没有勾选同截面梁生成吊筋或者默认此处有支座,可以单独布置可显示的吊筋及附加筋,具体步骤如下:先点击“自动生成吊筋”,然后分别点选生成吊筋处的两道梁,如下图,再点击右键就可以了。

    原位标注

    2010-12-23 08:43:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题