• 内墙抹灰、天棚抹灰

    工程项目总承包施工中,内墙抹灰、天棚抹灰是否需要计算脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。 2、室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,执行脚手架相应子目。 3、高度在3.6m以上的墙、柱、梁面及板底的单独勾缝,每100m2增加设施费15.00元,不得计算满堂脚手架。单独板底勾缝确需搭设悬空脚手架者,可执行装饰分册中的相应子目。 工程项目总承包施工中,综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。所以,内墙抹灰、天棚抹灰一般不需要再另行计算脚手架。

    2010-05-22 10:27:20 

  • 工程项目总承包施工中,内墙抹灰不再计算脚手架,如果室内净高大于3.6m,天棚抹灰可计算满堂架,计算规则按满堂架计算规则 这个是参照按云南省的定额规则,建议你看下你用的定额规则

    2010-05-22 10:11:14 

  • 如果计算综合脚手架的,内墙、天棚抹灰不超高者,不再计算脚手架。 要是单独计算脚手架的,内墙、天棚应当计算脚手架。 这个还不太清楚,河南的综合脚手架是按考虑装饰部分的。08年以后全国定额逐渐统一,应该相同。

    2010-05-22 10:01:48 

  • 用广东的计算规则:土建与装饰是同一施工单位,只能是计算一次施工所需要的脚手架,分两个施工单位的,就要分别计算土建脚手架,装饰脚手架。

    2010-05-22 10:05:49 