• 关于连梁侧面钢筋输入的问题

    如果连梁的侧面钢筋图纸上没有说明,那么在“侧面纵筋”的属性里不用填写,软件会自动默认为剪力墙的水平分布筋并计算吧? 如果连梁的侧面钢筋有特殊要求时,那么应该在“侧面纵筋”的属性里填写,对吗?软件会计算我填写的量,对吗?

    梁侧面

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连梁的侧面钢筋是指连梁的腰筋,如果图纸中没有就不要输入

    2010-05-22 12:05:51 

  • 连梁侧面钢筋输入和框架梁的侧面钢筋输入方式一样。图纸设计就输入。没有就不输入

    2010-05-22 12:21:33 

  • 连梁的侧面钢筋分两种情况,第一种是你的连梁下面是剪力墙,那么这个时候是不用输入侧面钢筋的,软件能够自动算,把剪力墙的钢筋当做连梁的侧面钢筋连续通过,第二种情况是连梁下面是砌块墙,这个情况下就要输入侧面钢筋,和墙筋的根数或者间距一样

    2010-05-22 12:21:39 

  • 这个要是不填入,绘制方法正确与否决定了剪力墙水平钢筋是否连续通过连梁侧面的 正确绘制方法是:剪力墙连续通长布置,在连梁位置下布置门窗洞口(尺寸根据层高、连梁参数确定)然后在门窗洞口上点布连梁,这样软件会认为剪力墙水平钢筋连续通过连梁侧面的

    2010-05-22 12:08:42 

  • 钢筋528版本,处理了结构洞口上的连梁侧面钢筋同剪力墙水平筋的情况,即:连梁下不绘制墙时,若连梁宽度与墙同宽,且未输入侧面钢筋,墙水平筋会连通算至连梁,见下图: 但之前的版本,需要在连梁下绘制墙才行

    分布筋

    2010-05-22 12:46:24 

  • 连梁部位是要用剪力墙不上的 调节剪力墙标高 使绘制的墙把连梁部位不上 这样 那部分的钢筋就会计算上

    2010-05-22 12:17:10 

  • 根据图纸设计输入,有你就输入,没有就不用输入了,汇总计算后查看钢筋工程量,你就知道你输入的数值算没算了。

    2010-05-22 14:47:13 

  • 按图施工,图纸应该有说明的。

    2010-05-22 15:15:36 

  • 连梁的侧面钢筋是指连梁的腰筋,如果图纸中没有就不要输入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    2010-05-22 15:40:15 