sosnill 2010-05-22 12:04:31 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 607查看 9回答
关于连梁侧面钢筋输入的问题
如果连梁的侧面钢筋图纸上没有说明,那么在“侧面纵筋”的属性里不用填写,软件会自动默认为剪力墙的水平分布筋并计算吧? 如果连梁的侧面钢筋有特殊要求时,那么应该在“侧面纵筋”的属性里填写,对吗?软件会计算我填写的量,对吗?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
连梁的侧面钢筋是指连梁的腰筋,如果图纸中没有就不要输入
2010-05-22 12:05:51
-
连梁侧面钢筋输入和框架梁的侧面钢筋输入方式一样。图纸设计就输入。没有就不输入
2010-05-22 12:21:33
-
连梁的侧面钢筋分两种情况,第一种是你的连梁下面是剪力墙,那么这个时候是不用输入侧面钢筋的,软件能够自动算,把剪力墙的钢筋当做连梁的侧面钢筋连续通过,第二种情况是连梁下面是砌块墙,这个情况下就要输入侧面钢筋,和墙筋的根数或者间距一样
2010-05-22 12:21:39
-
这个要是不填入,绘制方法正确与否决定了剪力墙水平钢筋是否连续通过连梁侧面的 正确绘制方法是:剪力墙连续通长布置,在连梁位置下布置门窗洞口(尺寸根据层高、连梁参数确定)然后在门窗洞口上点布连梁,这样软件会认为剪力墙水平钢筋连续通过连梁侧面的
2010-05-22 12:08:42
-
钢筋528版本,处理了结构洞口上的连梁侧面钢筋同剪力墙水平筋的情况,即:连梁下不绘制墙时,若连梁宽度与墙同宽,且未输入侧面钢筋,墙水平筋会连通算至连梁,见下图: 但之前的版本,需要在连梁下绘制墙才行
2010-05-22 12:46:24
-
连梁部位是要用剪力墙不上的 调节剪力墙标高 使绘制的墙把连梁部位不上 这样 那部分的钢筋就会计算上
2010-05-22 12:17:10
-
根据图纸设计输入,有你就输入,没有就不用输入了,汇总计算后查看钢筋工程量,你就知道你输入的数值算没算了。
2010-05-22 14:47:13
-
按图施工,图纸应该有说明的。
2010-05-22 15:15:36
-
连梁的侧面钢筋是指连梁的腰筋,如果图纸中没有就不要输入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2010-05-22 15:40:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看