sosnill 2010-05-22 12:51:28 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 487查看 8回答
首层地面设置问题
钢筋2009楼层设置中,首层地面的底标高软件默认为-0.05,我不用更改它对钢筋的计算有影响吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果层高定义准确对钢筋量计算是没有影响的,不过这个你还是要根据图纸立剖面图确定一下,要不每层都差这个高度,输入构件标高会很别扭的 如果到图形中之后,就会对墙体装饰土方等一些工程量有一定影响的
2010-05-22 13:04:29
-
在钢筋里面不影响钢筋量,只要层高输入正确,不过导入到图形中会遇到麻烦的还得调整,还不如直接参见立面图把室内外的标高输入准确。
2010-05-22 13:15:38
-
建议你的标高都按照图纸设置,这样你后期画图会很方便,你要是不更改的话,往下进展相对的困难
2010-05-22 13:39:15
-
最好还是将它改为0.00吧,这样便于与建筑图对照。不改对钢筋没影响,但你的图形算量部分会有影响,而且与建筑标高有差异,看着不是很方便。改为0.00对钢筋算量也没影响。
2010-05-22 13:39:55
-
对钢筋时没有什么影响的 对算量是有影响的 比如说土方 外墙面抹灰 等等
2010-05-22 12:54:41
-
不会有影响,为了方便,改为0.也不会影响计算。
2010-05-22 14:45:14
-
不会 只要你定义好l楼层标高就可以了
2010-05-22 12:52:40
-
当然有影响了,要按图施工。
2010-05-22 15:13:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看