• 配电柜系统调试

    变压器至配电柜需要计算输配电系统调试吗?进线柜、主进柜、计量柜、出线柜需要计算系统调试吗?系统调试是按配电柜的个数计算系统吗?


    计取

    定额说明,不含调试元件则不需计算调试系统。

    那么配电柜中含断路器、电流互感器、电压互感器、带电显示器、接地开关需要计取系统调试吗?这些属于调试元件吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    配电系统可以看下这个有说明

    2023-09-04 17:38:17 

点我,有新答案通知你哦