• 关于钢筋的问题

    在布置窗时,总出现这样的问题,C-2722位置非法,不能超出所在父LKQ-2的范围 怎么解决呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况就是你的窗户的底标高超过了你所依附墙体的顶标高,看看你这样的设置时否和图纸一样,一般楼梯处的窗户会有不在相应层的问题,我一般都是在上一层把窗户的离地高度改成负值,这样软件就会默认是正确的,你试试吧。

    2010-05-23 07:54:18 

  • 看看墙的标高

    2010-05-29 14:37:26 

  • 重新布置一下看看,看看标高有没有问题。

    2010-05-22 14:36:00 

  • 这是设置的标高有问题,建议你修改窗的标高。

    2010-05-22 14:51:13 

  • 窗超出了墙的范围,应该是标高或尺寸有问题。

    2010-05-22 15:05:01 

  • 应该是窗子超出了墙的范围了,看看窗子的定义有没有问题。。。在检查一下墙是否有问题

    2010-05-22 15:22:02 

  • 也就是说你的墙的高度不够。调整墙高度,或画上墙。

    2010-05-22 14:41:41 

  • 看下窗台高度是不是有问题

    2010-05-22 15:36:31 

  • 答;这个指的你的窗构件超出所在的墙构件的,你看一下你的墙构件的标高及窗的离地高度是否正确.

    2010-05-22 16:09:16 

  • 检查下属性对不对

    2010-05-23 13:53:33 

  • 是不是窗子是跨层的而你上层的墙还没画啊?

    2010-05-24 14:52:36 