• 火灾自动报警 为什么是四根?

    系统图火灾自动报警答疑解惑


    问题1:箭头1  箭头2为什么是四根?四根什么线?共管么?

    问题2:箭头3是什么管什么线?

    问题3:请问 系统图中,从隔离模块出来的线去声光报警器是既有报警二总线又有电源线,可是声光报警器是在很多个感烟探测器的后面了,那请问 前面这一串的感烟探测器穿什么线?是穿两根线么?X+D?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:标注(/4)的烟感线路是2根信号线+2根电源线,共管敷设。(X+D)

    问题2:箭头3是两根电话线。(F)

    问题3:没有标注(/4)的烟感线路,采用报警二总线(X)

    首次提交 2023-09-04 20:14:33  最近修改2023-09-04 20:16:08 (修改过1次)

  • 2根信号线,2根电源线

    2023-09-04 19:08:44 

  • 信号+电源

    2023-09-05 08:24:20 