• 关于室外工程的路标高与室外管标高

    室外工程中图例中写0.69相对标高,指的是0.69相当于一个室外的+_0.000吗?排水井管顶标高为-0.59,那如果管了为DN300的管的话,那么检查井深度应为0.69+0.56+0.3+0.1(检查井垫层厚)?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 检查井深度应为0.69+0.59+0.3+0.1(检查井垫层厚). 室外工程中图例中写0.69相对标高,指的是0.69相当对于一个室内的标高。 那就分析图纸,找出这个相对标高是指的那儿哪儿。能找出就好,如果找不出来,只好咨询设计,他不该标注不清楚的。

    2010-05-22 14:55:55 

  • 室外工程中图例中写0.69相对标高,指的是0.69相当于一个室外的+_0.000,还是室内的+-0.000,要根据设计图去分析。 这样计算是正确的。

    2010-05-22 14:50:51 

  • 计算室外管道土方,一般应按绝对标高差值来计算深度,相对标高太模糊,设计一般给的都是管底绝对标高,施工时需要测量自然地平标高,按管道走向求平均挖土深度即可,检查井的土方一般不单算,按管道土方量的2.5%计入 如果厂区面积比较大的话,自然地平起伏不定,更不能用相对标高,施工和计量都没法控制,你这种情况建议让设计确定标高 定额规定各种检查井和给排水管道接口处,因加宽而增加的土方工程量,应按相应管道沟槽全部土方工程量增加2.5%计算。如果检查井周围回填灰土的话就单算,没有灰土的话在计算管道沟回填土时,管道直径在500mm以上(含500mm),需减去其体积。每米扣除的方量定额规则中也给了,你可以看一下定额计算规则

    2010-05-23 18:26:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题