• 剪力墙纵筋问题

    将剪力墙纵筋设定为“纵筋锚固”为什么还有两种长度的钢筋2256+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,另一种1756+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,实际墙高是筏基上表面到墙顶2256
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不知道您用的是钢筋哪个版本,315版本,设置为纵筋锚固,垂直筋没有错开.308是有问题,建议您升级到315版本吧

    2010-05-22 16:20:38 

  • 因为墙纵筋是要错开的,每相临的两根纵筋的搭接是要错开布置的,所以两临两根钢筋的长度不一样来计算 如你的公式计算,2256+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,2256是墙高,400应该是底板厚,40保护层,-15+15*d是顶层弯折计算, 另一种1756+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,这根1756比2256少了500。这500就是如图相邻两根错开的500

    墙实际高度

    锚

    2010-05-22 15:29:13 

  • 纵筋锚固就是不需要在基础部分设置基础插筋

    2010-05-23 08:49:07 