mi****@163.com 2010-05-22 15:48:00 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 650查看 4回答
板负筋左右板厚不同时怎么配置钢筋
钢筋按配筋表配置,如图所示 负筋应该怎么配置?是按板厚分别配置吗? 1、3号筋就是板厚100的600+1500+粱宽+弯折+锚固、板厚300的800+锚固+弯折 4号筋板厚100的是1200+弯折+锚固、板厚300的是1200+弯折+锚固。 这样理解对吗? 还是应该按照较厚板的配筋信息配置, 2、4号筋是按130厚的板配筋,1200+1200+ 粱宽+两个弯折。问题补充:是第一种呢,还是第二种 尺寸是从粱边算起的,我标的有点问题
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按我理解是按板厚的配筋设置。
2010-05-22 15:52:46
-
是按板厚来计算, 负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值 负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
2010-05-22 15:53:40
-
钢筋按配筋表配置,如图所示 负筋应该是按板厚分别配置的,因为图中是有按表厚配筋说明,并要求有最小配筋率。 1、3号筋就是板厚100的600+1500+粱宽+弯折+锚固、板厚300的800+锚固+弯折 3号筋就是板厚100的600+1500+800+弯折,板厚300的800+1500+800+弯折。 4号筋板厚100的是1200+1200+弯折,板厚300的是1200+1200+弯折。 应该按照板的厚度选择负筋的配筋间距进行配置,才能达到板的最小配筋率。 2、4号筋是按130厚的板配筋,1200+1200+两个弯折。 以上不应再加梁的宽度了,因为梁宽度已含在左、右标注中了。 图上注明了是从粱边算起的,那就加上梁宽吧。但从你的图上标注看,是从轴线算起的。
2010-05-22 16:08:03
-
从梁边计算 软件里可以设置的 不包含梁支座的
2010-05-22 18:24:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看