• 请问一下各位老师建筑工地上的两个实际小问题。

    1.为何钢筋送检的时候不能要每根原材两端的那段材料? 2.听说挑梁的底筋一定要断开,不知道为什么,感觉如果和里面的主梁底筋相连受力还要好一些啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.为何钢筋送检的时候不能要每根原材两端的那段材料? 因为钢筋两端可能是轧制过程中端部,其物理性质和形状可能有所改变,作为样品送检将不能真实反映各项数据。 2.听说挑梁的底筋一定要断开? 悬臂梁和简支梁的底筋分别是受压和受拉,若将其直接连通将严重降低它的锚固能力,该筋在支座处(中)被二梁平分若不能满足锚固要求时绝对禁止连通。

    2010-05-22 20:37:12 

  • 材质不太一样

    2010-05-29 15:33:11 

  • 你好! 你所问的“为何钢筋送检的时候不能要每根原材两端的那段材料?”,这是因为钢筋在加工过程中,在截取定尺长度钢筋时,定尺钢筋的两端会受外力切断,这样就会造成两端一定长度内的钢筋质量不是很稳定;而钢筋抽检是检测的钢筋的平均质量,所以不能截取这两端的不能代表钢筋质量的部分。 你说“听说挑梁的底筋一定要断开,不知道为什么,感觉如果和里面的主梁底筋相连受力还要好一些啊。”这种说法不知道,一般情况下挑梁钢筋都是按图纸设计或者图集设计的要求来做的。这里的底筋需要根据挑梁的长度、受力等因素综合考虑的。 建议你还是按图纸设计要求做比较好。

    2010-05-28 12:45:41 

  • 1.为何钢筋送检的时候不能要每根原材两端的那段材料 答:定尺的钢筋在场内进行切断时,受到了外力和水的热处理,可能造成两头的碳含量高,容易脆段的。 2.听说挑梁的底筋一定要断开,不知道为什么,感觉如果和里面的主梁底筋相连受力还要好一些啊。 如果断面和直径没有变化,是不需要断开的,除非设计详图该位置断开并单独锚入梁内或相邻柱内一定长度的

    2010-05-22 20:35:37 

  • 1.为何钢筋送检的时候不能要每根原材两端的那段材料?--因为端头那部分材质不均匀。 2.听说挑梁的底筋一定要断开,不知道为什么,感觉如果和里面的主梁底筋相连受力还要好一些啊。--没有一定要断开一说啊。

    2010-05-22 20:14:59 

  • 1.为何钢筋送检的时候不能要每根原材两端的那段材料? 端部的在钢筋加工制作切断时候会有一定的影响,不能代表整根钢材的力学性能 2.听说挑梁的底筋一定要断开,不知道为什么,感觉如果和里面的主梁底筋相连受力还要好一些啊。 谁说的要断开,如果直径没有变化,是不需要断开的,除非设计详图该位置断开并单独锚入梁内或相邻柱内一定长度的

    2010-05-22 20:20:59 

  • 钢筋送检的时候不能要每根原材两端的那段材料,为了所取样品更能代表钢筋材料的实际性能。 挑梁的底筋一定要断开,根据设计要求,设计没有特殊要求的,可以不断开。

    2010-05-23 08:18:46 