• 大神们 能帮我看看说明一下这个水箱间的走向思路吗??

    水管连接

    2023-09-05 17:40:11 补充

    是一根消防一根自喷 同时进入水箱间 有两根32的吸水管吸入加压泵 在经过加压传送到消防跟自喷管道吗

     可是它从加压泵分出去的两根又跟自喷消防的进水管连接上是怎么回事不冲突吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,他们不冲突。DN100靠重力供水这明显压力达不到设计要求,这时候就要水泵加压DN32供水,DN100的止回阀可以防止水通过DN100倒灌到水箱。忘采纳!

    2023-09-05 17:44:06 