    重量请问钢套管的含量要调整吗?DN25和DN32的综合单价一样,应该钢套管按重量/m,来计算的。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般不调整,如果用量差别大也可调整

    2023-09-05 21:36:53 

  • 可调整

    2023-09-05 22:09:01 

  • 不是调整的问题,是组价的定额子目选择错误的问题。

    即;介质管25,定额子目必须选择25的定额子目;

    介质管32,定额子目必须选择32的定额子目。

    不能选择50的定额子目组价。

    2023-09-05 22:52:06 

  • 首先根据图纸确定DN25和DN32的套管是否为刚性防水套管?如果是钢套管的话定额子母套项错了,钢管含量调整的问题看你的立场,施工单位可以不调整,审计咨询单位可以按实调整