ydg2020 2010-05-23 08:10:32 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 501查看 5回答
负筋的分布筋是如何计算的?
广联达的板的分布筋是怎么计算的?板是100厚,按同一板厚度设置分布筋间距A6@180计算的结果对吗?实际施工时是放了10根呀,计算时只有8根怎么办?图纸设计是A6施工时用A6.5的如何结算?谢谢问题补充:布置方式就是按梁布置及画线布置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
广联达的板的分布筋是怎么计算的?板是100厚,按同一板厚度设置分布筋间距A6@180计算的结果对吗?实际施工时是放了10根呀,计算时只有8根怎么办?图纸设计是A6施工时用A6.5的如何结算?谢谢 我的回答:布置板的分布筋时应按图纸图示要求范围布置主筋和分布筋,你算少的原因有可能是布置的范围没有画正确,或是选取计算方式时选取了“向上取整+1”,你检查一下绘制范围,把计算方式改为“向下取整+1”应该可以解决数量问题。6个圆的钢筋可以在前面工程设置里面修改为6.5的比重,结算时但应注意收集依据,一般在图纸会审时提出此问题,由设计单位在会审纪要中确认的。不然,在结算时会产生扯皮现象。
2010-05-23 08:38:55
-
布置的时候你就按图纸所示的分布筋的范围布置上,你算少的原因有可能是布置的范围问题,选取计算方式时向上取整加一。6个圆的钢筋可以在前面工程设置里面修改为6.5的比重。四舍五入加一改为向上取整加一,然后看看布置的范围是不是轴线到轴线。那布置范围呢,这个就说不了了,你手算下那个范围应该几根,也不能按实际施工的考虑,要是施工的间距放小了呢
2010-05-23 08:18:26
-
广联达的板的分布筋是怎么计算的?板是100厚,按同一板厚度设置分布筋间距A6@180计算的结果对吗?实际施工时是放了10根呀,计算时只有8根怎么办?图纸设计是A6施工时用A6.5的如何结算? 广联达的板的分布筋是怎么计算的?板是100厚,按同一板厚度设置分布筋间距A6@180计算的结果对吗? 设计有规定间距的按照设计规定间距,无设计规定的按照规范规定间距@200mm 实际施工时是放了10根呀,计算时只有8根怎么办? 是你在施工时没有按照设计规定布置或者没有按照规范规定布置分布筋 图纸设计是A6施工时用A6.5的如何结算? 在钢筋属性里输入A6.5
2010-05-23 09:14:11
-
软件计算的应该是正确的,分布筋的根数少的话也没有办法,要不你就手加点
2010-05-23 15:28:38
-
板的分布筋的根数软件默认通常取整数向上减一。你可以改为向上加一。
2010-05-23 08:38:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看