电气工程活动脚手架
电气工程活动脚手架怎么记取费用 怎么计算,是根据什么施工环境编制的问题补充:该工程属于层高是5.5米,为跃式楼层,夹层地面还没有打,梁钢筋混凝土梁,室内穿线、安装灯具都得搭设活动脚手架,每在一处施工都必须搭拆一次活动脚手架,由于有夹层的梁挡着,所以施工空间极小,所以一般安装一个房间脚手架就要搭拆4遍脚手架 施工极为困难,已经超出定额取费标准。不知道该怎么取。请前辈们指教 另外求活动脚手架施工方案 对不起问题名字有误,电气用人字梯就好 关键是水暖方面的 不过不管是电气还是水暖施工当中都有很大的难度,脚手架费用确实挺高的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京定额安装工程的脚手架费用是按人工费的2%计取的,不管你使用何种方式。而不是象土建工程那样搭脚手架(按面积)的。 按你的描述,层高5.5米,可以另外计取单层超高系数1.25(即人工工日乘以1.25倍),如果是连跃层在内5.5米,就不用计取单层超高费用了。 安装灯具、穿线一般是用人字梯,根本不用搭脚手架或活动脚手架。多上工地看看问问。 水暖也好,通风空调也好,搭脚手架也好,用人字梯、高凳也好,都是按人工费的2%计取脚手架费用,厂房二十几米高的也没有听说可以调整脚手架费用的。 按你描述的都是正常施工范围,一点特殊性也没有,3、4米水管要搭脚手架吗?
2010-05-24 10:45:10
-
按照工程施工安装项目记取工程费, 就是套用定额后,在预算书中设置安装费用。选择脚手架搭设(勾选) 定额计价只能这样记取,不能满足施工也没有其他办法,定额脚手架记取是综合计算的 脚手架搭拆费,按下列系数计算,其中人工工资占25%: 1.刷油工程:按人工费的8%; 2.防腐蚀工程:按人工费的12%; 3.绝热工程:按人工费的20%。 你说的脚手架搭设无需使用施工方案的, 一般常用马凳或者架子梯
2010-05-23 18:31:10
-
定额是按距地面5米以内考虑的,超过5米以后,所安装或预埋的部分要计算超高费,这部分费用是含在超高费中
2010-05-23 21:00:15