sosnill 2010-05-23 21:55:34 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 539查看 3回答
关于柱子纵筋的问题
基础层中柱子的纵筋的计算方法为“长度=基础厚度-保护层+弯折长度a+非连接区Hn/3+搭接长度Lle ”。下图2号纵筋的长度可以用以上的公式计算,那么1号纵筋怎么计算? 因为1号和2号钢筋必须错开搭接,那么1号钢筋的长度明显比2号钢筋长,那么1号怎样计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
错开一个LIE。如下图,两根钢筋不一样长,分开计算
2010-05-23 22:03:35
-
1号长度=基础厚度-保护层+弯折长度a+非连接区Hn/3+搭接长度Lle+0.3*搭接长度Lle+搭接长度Lle
2010-05-23 22:03:48
-
因为在同一截面内搭接不能超过50%,所以要错开搭接500mm你可以直接+500
2010-05-23 22:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看