暮暮 2023-09-08 00:56:08 | 山东省 土建 | 1800查看 3回答
如图,比如说KZ-2 箍筋类型1(4x4)里括号前面的1是什么意思怎么操作?而非
非节点区域箍筋 里Φ8@100/200(2); 这里的(2)是什么意思?如何操作?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
前面数据是对应柱大样的类型,后面的数据是箍筋在节点范围内的肢数
2023-09-08 01:08:11
-
KZ-2 箍筋类型1(4x4)里括号前面的1是箍筋类型编号;非节点区域箍筋里Φ8@100/200(2),这里的(2)是设计标注错误,柱不标注的,只有梁里的箍筋才这样标注肢数。
2023-09-08 06:59:36
-
1表示箍筋的布置类型,查看柱大样看看
2023-09-08 07:34:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看