• 防火控制装置调试 电动防火门(窗)的工程量以及记取问题

    1. 防火门监控系统的主机位于消防控制室,那么自动报警系统调试是否包含防火门调试呢?

    2. 防火控制装置调试 电动防火门(窗)的在什么情况下记取,工程量是防火门的数量还是闭门器的数量

    3. 河南16定额9-5-15 防火控制装置调试 电动防火门(窗) 子目单价是87.51元/点     列如一个小区的防火门数量在1000个,那么防火门调试的费用在10W左右,防火门调试费用占比整个防火门系统是占比过高。这部分该怎么理解。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按计算规则计算就行了。

    2023-10-24 15:29:14 