星河 2023-09-08 11:46:59 | 江苏省 土建 | 222查看 2回答
独基短柱的直筋长度计算为0。
已经在柱内调整了纵筋锚固及纵筋露出长度为0,但依然无法计算,各位老师有其他办法么~
2023-09-08 11:52:30 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算设置纵筋锚固调整为设置插筋
首次提交 2023-09-08 11:47:37 最近修改2023-09-08 11:47:56 (修改过1次)
-
方法一:选中柱,点击【属性列表】---钢筋业务属性---将“插筋构造”中的“设置插筋”改成“纵筋锚固”---再汇总计算。如图:
方法二:选中柱,点击【属性列表】---钢筋业务属性---计算设置---将“抗震柱纵筋露出长度”/"非抗震柱纵筋露出长度”/“抗震/非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度”修改为0---点击确定---再汇总计算。如图:
(根据柱是否抗震判断修改抗震/非抗震的设置,根据柱为框架柱或暗柱/端柱判断修改柱/暗柱/端柱的设置)
方法三:柱子位置有柱帽或有较高的梁/条形基础等图元或柱中间位置有梁/板导致的,若尝试将柱帽/梁/条形基础/板等图元删除后可以汇总正常,可以先将柱帽/梁/条形基础/板等图元移动到其他位置,把【锁定】(锁定前GTJ2021/GTJ2018需要先汇总计算,GTJ2025若给“实时计算”打勾,则不用汇总计算),再将其他图元移动回来。
2023-09-08 11:48:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看