gx****@163.com 2010-05-24 14:13:56 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 760查看 9回答
梁腰筋的疑问
各位老师: 我在做工程时遇到一个问题。在图纸说明里面提到凡是梁高大于了450时,按纵向间距每200设置2根构造腰筋。但是在有的梁的集中标注里面,梁高大于了500,但是它只标注了2根抗扭钢筋。像这样的梁我们还需不需要给它考虑构造腰筋?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:图纸说明里面提到凡是梁高大于了450时,按纵向间距每200设置2根构造腰筋。但是在有的梁的集中标注里面,梁高大于了500,但是它只标注了2根抗扭钢筋。像这样的梁不需要给它考虑构造腰筋了
2010-05-24 14:35:54
-
已经指明了就不要再考虑构造筋了。
2010-05-24 14:18:33
-
梁的集中标注里面,梁高大于了500,但是它只标注了2根抗扭钢筋。像这样的梁我们不需要给它考虑构造腰筋了。2根抗扭钢筋顶上起作用了。
2010-05-24 14:19:30
-
已经注明腰筋的,不再设腰筋,注明抗扭钢筋的不再设,按你的图,其它只要大于450的梁都要加腰筋。
2010-05-24 14:29:11
-
大了就要加腰筋,101-1也是这样说的!
2010-05-24 14:18:48
-
最好别加,设计说明只是起到宏观的作用,而集中标注才是具体针对此道梁,相信到哪里都有理由说的过去。
2010-05-24 14:28:24
-
在图纸说明里面提到凡是梁高大于了450时,按纵向间距每200设置2根构造腰筋。这里的梁高是指的腹板高度,是减了板厚的梁高
2010-05-24 14:29:21
-
在梁的集中标注中已经有抗扭钢筋就不用设置了,前面中说明是说按照构造要求来说的。
2010-05-24 14:32:35
-
像这种情况是不用加了的!
2010-05-24 14:38:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看