• 砌体拉结筋问题

    高手们好,请问我这个拉结筋怎么布置?我用的是钢筋抽样GGJ2013软件。 图1:是大样图,砖砌成矩形,一个角有个柱,拉结筋跟着砌体墙封闭起来。 图2:我照着大样图布置砌体墙和柱,但砌体墙合并不了,不能合并成一起(这个我试了N次,都合并不了在一起,这是为什么,百思不得其解)。 图3:我换了个思路,画墙的时候先一边墙不封闭,这样四段墙可以合并在一起。 图4:计算后,可以看到拉结筋,但这个不是大样所表示的拉结筋。 图5:把刚没闭合的那段墙拉到柱中点,跟其他三段墙看起来是合并在一起(没有做合并操作,只是墙拉过去了而已),计算后发现,这样并没有钢筋~~! 问题:我这样的思路正确吗?如果正确,为什么最后(图5)计算后,并没有布置上拉结筋?如果我的思路不正确,请教您有什么好的方法?(为什么四段墙封闭起来不能合并成一个图元,试了N次都只能合并成2个图元,why??)

    单构件

    砌体拉结筋

    答疑解惑

    问题补充:需要设这样拉结筋的地方很多,墙的尺寸也很多种,用单构件很麻烦

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据不同的砌体厚度、拉筋。定义不同的构件。按图纸绘制在标注位置上。有框架柱绘制到柱边,就会自动计算出拉筋锚固长度,边墙绘制到墙外皮,计算会按实际墙长减掉6公分,加两倍弯钩。如果绘制到墙中,计算就会按墙中实际长度减掉6公分,加两倍弯钩。如下截图。不需要把墙体合并,计算出钢筋同图纸不一样,但和实际施工是一样的。如果是一个整体箍筋,在施工中是不方便施工的。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    单构件

     

     

    2015-03-27 22:21:06 

  • 这种配筋的墙体,不需要去合并,也不需要布置砌体加筋,直接在定义砌体墙时,直接输入在墙的属性里,就可以计算截图的钢筋工程量了

    砌体拉结筋


    2015-03-27 19:07:26 

  • 你不用合并墙的,你在定义墙后,分别按位置画上图即可,砌体中加筋要求闭合,你在定义墙体时,在砌体通长筋中设置通长筋即可.然后按墙位置画图,在实际施工时把钢筋连续弯折布置即可,在计算工程量时,墙体中布上通长筋就可以了.

    答疑解惑

    2015-03-27 21:28:49 

  • 你好,你在砌体墙里设置通常加筋,再在砌体加筋里设置柱或构造柱的砌体加筋就能解决。

    2015-03-28 08:45:36 

  • 图五是正确的,没有工程量,汇总以后再看一下。

    2015-03-27 18:17:40 