luxixi 2010-05-24 16:21:12 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1024查看 5回答
剪力墙中水平筋的问题
2009剪力墙属性中“水平钢筋拐角增加搭接”这个“水平钢筋”指的是剪力墙水平外侧分布筋还是内侧分布筋? 选择是还是否?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙分两种,一种是墙外侧钢筋连续通过,另一种是外侧要增加搭接。具体看图纸要求。
2010-05-24 16:32:35
-
你好! 这个有拐角的应该是外侧钢筋,选是还是选否建议你根据图纸设计剪力墙钢筋的要求;如果要求设置拐角搭接时 ,可以选是。
2010-05-24 16:31:53
-
答:水平钢筋拐角增加搭接:当在节点设置中选择了外墙外侧钢筋连续通过时,该属性值有效。可选择“是”或“否”,选择“是”则在该段墙水平钢筋计算时增加一个搭接。 如下图:
2010-05-24 16:30:43
-
以我的经验是选“否”因为预算里8米已有一个搭接了
2010-05-24 16:34:30
-
规范要求是不增加搭接的。
2010-05-24 16:38:03
-
剪力墙中垂直,2C14@150,水平筋只标注2C16,拉筋梅花形A6@400,我定义剪力墙时水平筋的间距是多少,拉筋怎么写?
-
剪力墙上有框架梁,框架梁有侧面受扭筋,那么墙的水平筋就应该布置到框架梁下面,可是最上面那那根水平筋为什么会有,起步又是多少
-
板、混凝土剪力墙后浇带中的水平加强筋图纸中给出“板、墙两侧各附加A8@300”这个在剪力墙中应该是“(2)A8@300"但是在软件中后浇带的水平加强筋中却不能这样输入。怎样才能正确输入?
-
当剪力墙结构中,出现L型,T型暗柱的时候,如下图所示,L型的另一头和T型的水平段是否应该计算剪力墙的水平钢筋?依据? 当剪力墙的水平钢筋直径大于暗柱箍筋直径,剪力墙的水平钢筋在此位置是否通过?依据?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看