• 基础梁与基础连梁问题

    对于基础梁与基础连梁 图纸中梁的原位标注在下部应该为基础梁 图纸中梁的原位标注在上部应该为基础连梁 现在:DL5(1)250*600 A8@100(2) 2B18,4B22 N4A12 图纸梁的原位标注在上部 左侧2B18+2B20 右侧2B18+2B20 有个疑问:判断应该为基础连梁 可是集中标注基础连梁底部钢筋在前(4B22) 上部钢筋在后(2B18) 那与原位标注不是矛盾吗??? 谢谢指教!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个应该是基础连梁的标志,2B18为上部钢筋4B22为下部钢筋,基础梁是相反的,但你这个事基础连梁.它实际是承受一层墙体的梁,跨中受的是向下的力,所以标注与基础梁相反,基础梁是受桩向上的力所以标注在上的。

    2010-05-24 17:19:29 

  • 在问问设计吧。。看是不是把支座筋给标注错误了吧,。 有可能的。。现在好多设计就出现这样的问题的。。

    2010-05-24 17:24:35 

  • 基础梁和基础连梁一般不能用其原位标注来区分。要看清楚其结构和受力形式,基础梁一般是设置在条形基础和满堂基础里面。基础连梁一般用来连接桩承台和独立基础。

    2010-05-24 17:25:36 

  • 根据你说的信息就是基础连梁的信息。

    2010-05-24 17:16:34 