消防信号线接线问题
单体各层消防段子箱至消防报警单元总接线箱之间是串联还是并联,是每个端子箱单独一根信号二总线接至消防报警单元总接线箱,还是消防报警单元总接线箱出一根线然后各层端子箱都接到这个出线上?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
信号线一个回路200点预留10 %,就可能存在几个端子箱一个回路,或者一个端子箱几个回路的情况,一般短路隔离器按安装在端子箱内,一个短路隔离器带32个点,这时候就是这个端子箱每32个点就有一根信号线引到端子箱,如果隔离模块安装于专用模块箱内那就是从模块箱接出32点一根线,端子箱到模块箱接电源线和信号线,信号线就是安装200点预留10%接入几根信号线呗
首次提交 2023-09-11 17:54:32 最近修改2023-09-11 17:59:44 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看