• 关于基础梁的问题

    关于基础梁的几个问题: 1、结构说明上基础梁的保护层是这样规定的:基础梁下部筋为40mm,上部筋及两侧为30mm。这样基础梁的保护层该怎么输入呢? 2、挡墙的承台梁是否也按基础主梁定义? 3、地抬梁按框支梁节点锚固,该如何在节点设置里设置锚固长度?

    问题补充:基础梁里就只有基础主梁,能不能把地梁、挡墙的承台梁定义为基础连梁呢?对钢筋的计算有什么影响? 这个工程要求的是基础梁钢筋伸过桩中心线5d且大于等于la,上部筋还要向下弯锚15d,我现在是定义的基础主梁,但是这个节点我怎么也设置不了,所以才想到把它定义为基础连梁,不知道可不可以。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、结构说明上基础梁的保护层是这样规定的:基础梁下部筋为40mm,上部筋及两侧为30mm。这样基础梁的保护层该怎么输入呢? 2、挡墙的承台梁是否也按基础主梁定义? 3、地抬梁按框支梁节点锚固,该如何在节点设置里设置锚固长度? 答:1、结构说明上基础梁的保护层是这样规定的:基础梁下部筋为40mm,上部筋及两侧为30mm。这样基础梁的保护层可以按C=(30*3+40)/4=32.5mm输入。 2、挡墙的承台梁是属于基础梁的一种,你要分清它是基础主梁还基础次梁,基础主梁和基础次梁它的各方面都不一样。 3、地梁若按框支梁节点锚固,在节点设置里设置锚固长度时是无法按按框支梁节点锚固。因为框支梁只有转换层才使用,且相应的柱也要发生改变,所以在基础无法按此设置。见附件框支梁、柱。 4、你补充说明的问题,你可以按基础主梁设置就行了,见图集。

    地抬梁

    框支梁

    2010-05-26 07:04:28 

  • 参考一下 32.5

    2010-05-30 16:09:50 

  • 1、可以按(40+40+30+30)/4=35,来设置保护层。 2、挡墙的承台梁可以按基础梁来设置。 3、设置如下图。

    答疑解惑

    2010-05-24 23:28:32 

  • 工程设置中逐项设置。 保护层去平均值。

    2010-05-25 06:55:05 

  • =(40+30*3)/4=32.5

    2010-05-25 07:05:03 