    如果有地下室,首层标高是从室内地平开始设置,还是从室外地平开始算起啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层标高应该是结构标高。 如果首层有板和梁,就是首层板和梁顶到2层板梁顶。一般首层结构标高小于±0.000,注意不是一层建筑地坪顶。

    2010-05-25 09:12:50 

  • 应该是室内地坪标高

    2010-05-25 09:03:38 

  • 如果有地下室,首层标高是从室内地平开始设置,还是从室外地平开始算起啊 首层高度要从首层下面的地下室顶板顶标高计算到首层顶板顶标高作为层高

    2010-05-25 09:12:46 

  • 答;当有地下室室时,地下室的层高有两种情况,第一,当图纸给定地下室层高时,按给定的层高输入,剩余为基础,当没有给定地下室层高时,那么对于地下室的怪高以基础水平混凝土构件为分界线,以上为地下室,以下为基础层层高.

    2010-05-25 09:11:25 

  • 不管有没有地下室,首层标高是不会变的。

    2010-05-25 09:17:49 