22****@qq.com 2010-05-25 11:03:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2154查看 2回答
连梁侧面钢筋
1、下图1是平法图集51页的内容,其中注3中有:“连梁的侧面筋,即为剪力墙的水平分布筋”。根据这个要求,连梁侧面钢筋应伸至暗柱远端弯折15d。 2、下图2和图3的计算结果只是侧面筋有区别,下图2中连梁采用两点直线式画法(没有剪力墙墙身和墙洞),下图3中连梁采用点画法(有剪力墙墙身和墙洞),这里明显图3的计算结果是与图1的要求相矛盾的,图2才是正确结果。 问题:是不是当我们采用图3这种画法时,侧面钢筋的计算结果并不准确。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个与你绘制的方法有关,你要剪力墙通长布置,在连梁下部布置门窗洞口(根据连梁参数和层高参数确定门窗洞口参数)然后在门窗洞口上部点布连梁这样计算计算正确 你是不是单独定义了连梁侧面钢筋,这样计算当然是按照洞口净长+2*锚固值的。剪力墙水平钢筋连续通过的量不是在连梁显示的,是在剪力墙显示的
2010-05-25 11:08:39
-
这个问题我能给你答案 1,你所问的问题是连梁的侧面纵筋,对连梁的侧面纵筋进入到墙体立面的长度就是锚固。 2,你图2中所示纵筋两侧弯折是由于你的锚固不足,需要15D的弯折。图3所示是由于你锚固够了,才出来的两端直锚。 3,如果需要墙体水平钢筋代替连梁的腰筋,那么这时候需要查看墙体水平钢筋。因为只是墙体水平钢筋在通过连梁的时候代替了连梁的腰筋,并不是算到连梁纵筋里面了。 有图你可以参考:
2010-05-28 13:22:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看