hua218 2010-05-25 13:02:24 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1250查看 5回答
现浇砼墙模板问题
计算规则中“ 现浇砼墙模板(外墙)面积与现浇板的扣减:2 外墙外侧不扣板模板,外墙内侧扣板模板。”但是设置后计算就内外侧都没扣板,软件是如何区分那边是内侧那边是外侧的呢?若设置成“1 扣板模板”那又是如何扣的呢?是按接触面扣吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
砼墙模板是按体积计算的,定额计算规定,混凝土墙和现浇板相交的部分按混凝土墙计算。
2010-05-25 13:08:44
-
计算规则中“ 现浇砼墙模板(外墙)面积与现浇板的扣减:2 外墙外侧不扣板模板,外墙内侧扣板模板。”但是设置后计算就内外侧都没扣板,软件是如何区分那边是内侧那边是外侧的呢?若设置成“1 扣板模板”那又是如何扣的呢?是按接触面扣吗? 这个是可以根据各地的计算规则自行设置的。有的地区模板是按接触面积计算的,有的地区是按砼的体积计算的。可以视当地的规则而定。
2010-05-25 13:13:13
-
你在工程设置里的计算规则里去看看,见下图
2010-05-25 13:13:26
-
是否现浇板没有布置的原因,如果现浇板布置上去,计算的模板应该是正确的。
2010-05-25 14:16:52
-
这可能与布置墙的方向有关,软件是这么确定的,按顺时针方向布置,墙的左侧是外墙皮,反之就是内墙皮了。
2010-05-25 14:46:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看