• 冠梁在16g平法中有规定要设置拉筋吗?钢筋不够长需要搭接的长度在16g中有规定吗

    大哥们,支护桩的冠梁在16g平法中有规定要设置拉筋吗,如果有的话在那一部分/哪一页呢?

    钢筋不够长需要搭接的话,搭接长度在16g中有规定吗,如果有的话在那一部分/哪一页呢?

    2023-09-13 15:07:55 补充

    侧面钢筋长度不够需要搭接的话是固定15D吗?还是按照图集中“纵向受拉钢筋搭接长度Ll”呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    此梁应该属于基础梁,只要有侧面构造筋,就是默认需要有拉筋的,可以查看图集中基础梁部分的。

    侧面钢筋长度不够搭接,并不是看图集中你说的这个。钢筋连接形式及长度是与抗震等级及钢筋直径都是有关系的,你说的那个是梁内不同类型钢筋搭接的情况是按lle去计算