• 土建计量GTJ中,柱/墙的底标高应设置为基础底还是基础顶,是否有区别?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    土建部分:柱/墙底标高碰到基础构件,土建部分会相互扣减,因此设置为基础底或基础顶计算没有影响。

    钢筋部分:

    场景一:若使用的是新版本的软件:

    调整为基础底和基础顶对柱的钢筋量没有影响;若基础构件是组合的构件,则对墙的钢筋量有影响,墙下只有一个基础构件,对墙的工程量没有影响。

    场景二:若使用的是旧版本的软件:

    若柱/墙下只有一个基础构件,则工程量没有影响;若基础构件是组合构件,则对柱和墙的钢筋量都有影响。

    对于组合的基础构件具体影响如下(例如筏板和集水坑):

    若柱/墙的底标高选择为基础顶标高,柱/墙只会认到上面的基础构件即筏板,钢筋只会插入筏板底计算锚固;

    若柱/墙的底标高选择为基础底标高,柱/墙会认到下面的基础构件即集水坑,钢筋会插入集水坑底部计算锚固。

    具体选择基础顶还是基础底,需要根据实际工程需要/工程要求设置。如图:

    基础底


    2023-09-14 14:20:35 

  • 基础底

    2023-09-14 14:17:47 