飞鱼 2010-05-25 21:00:13 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2752查看 7回答
钢筋保护层厚度!
图纸结构设计总说明中,钢筋砼中主筋保护层厚度,对板为20mm,对梁柱为30mm,基础底板40mm,梁柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 那么我们做工程文件中,要把软件中的默认保护层厚度都根据说明改掉与结构说明中的一样。那么是不是构件中带板字的构件都是20mm(那么栏板呢),带梁字的构件都改为30mm(所有的梁都是30密码?)。 希望知道的大侠们对图纸说明解释下!谢谢!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这儿的构件指主要抗震承重构件。板不包括栏板;梁不包括圈梁; 栏板和圈梁等其他非抗震构件可取默认保护层厚度。
2010-05-25 22:29:05
-
保护层厚度一般根据图纸设计输入,栏板算在其他构件里面
2010-05-25 21:26:54
-
不是的,具体问题要具体分析,一般图纸说明都会有相应构件的保护层的,板和栏板是两个构件,还有钢筋软件中没有栏板这个构件
2010-05-25 21:03:19
-
结构说明中的保护层,主要是针对主体结构构件,栏板和板是两个构件。二次结构中的圈梁和构造柱可以稍微小一点。具体要符合相关规范规定。
2010-05-25 21:05:04
-
一般图纸的结构总说明里就有这方面的规定,如果没有你可以按照平法03G101-3图集第43页要求施工
2010-05-25 21:06:26
-
对,应该是这样
2010-05-25 21:32:40
-
看一下03G101-1!!!
2010-05-25 21:37:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看