• 钢筋保护层厚度!

    图纸结构设计总说明中,钢筋砼中主筋保护层厚度,对板为20mm,对梁柱为30mm,基础底板40mm,梁柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 那么我们做工程文件中,要把软件中的默认保护层厚度都根据说明改掉与结构说明中的一样。那么是不是构件中带板字的构件都是20mm(那么栏板呢),带梁字的构件都改为30mm(所有的梁都是30密码?)。 希望知道的大侠们对图纸说明解释下!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这儿的构件指主要抗震承重构件。板不包括栏板;梁不包括圈梁; 栏板和圈梁等其他非抗震构件可取默认保护层厚度。

    2010-05-25 22:29:05 

  • 保护层厚度一般根据图纸设计输入,栏板算在其他构件里面

    2010-05-25 21:26:54 

  • 不是的,具体问题要具体分析,一般图纸说明都会有相应构件的保护层的,板和栏板是两个构件,还有钢筋软件中没有栏板这个构件

    主筋

    2010-05-25 21:03:19 

  • 结构说明中的保护层,主要是针对主体结构构件,栏板和板是两个构件。二次结构中的圈梁和构造柱可以稍微小一点。具体要符合相关规范规定。

    2010-05-25 21:05:04 

  • 一般图纸的结构总说明里就有这方面的规定,如果没有你可以按照平法03G101-3图集第43页要求施工

    2010-05-25 21:06:26 

  • 对,应该是这样

    2010-05-25 21:32:40 

  • 看一下03G101-1!!!

    2010-05-25 21:37:34 