• 土建问题

    1,在计算梁钢筋工程量时,一根钢筋两头的弯钩怎么计算? 2,砖基础大放脚时,砖基础与砖基础之间相碰头的部分怎么处理是忽略不计还是要仔细计算,如果要仔细计算,那怎么计算相搭接的部分? 3,计算钢筋工程量时,看到“加密区”“非加密区”分别是表示什么意思?“双肢箍”“四肢箍”分别表示什么意思?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,在计算梁钢筋工程量时,一根钢筋两头的弯钩=6.25*d*2 2,砖基础大放脚时,砖基础与砖基础之间相碰头的部分=外墙按轴线计算,内墙按净长度计算 3,计算钢筋工程量时,看到“加密区”“非加密区”分别表示不同的箍筋间距 “双肢箍”“四肢箍”分别表示箍筋的肢数,双肢箍就是如图1,四肢箍就是如图2

    大放脚

    非加密区

    2010-05-26 08:17:24 

  • 1、计算梁工程量时,一根钢筋两端的弯钩分为:主筋支座弯钩,这是根据构造和抗震规范要求设置的,比如端支座时,要求钢筋深入柱内一定长度再弯折15d,还有就是构造钢筋也要求两端弯折15d,这些具体要求在03G101-1(钢筋砼平法设计图集)中都有明确的规定。你可以查查看。 2、砖基础大放脚要求是精确计算,你可以用软件计算出没有大放脚的工程量,然后再手算出有大放脚和没大放脚时截面面积之比,然后乘以你计算出的没大放脚的工程量就可以了,还有就是在GCL8.0中你可以使用分层墙建立,不同厚度分层定义就可以了。 3、钢筋加密和非加密是根据你的设计图来的,A8@100/200(2),前面的间距100就是加密区的间距,加密区的长度是根据抗震要求和砼标号来的,双肢箍指的是你把梁钢筋箍筋断面横向截开,有几个钢筋断点就代表几肢箍。 这些规范你都可以在03G101-1图集中查询

    答疑解惑

    2010-05-26 08:13:02 

  • 1、一级钢筋计算两头的弯钩,这是一级钢筋的构造要求。二级钢筋不计算。 2、在手工计算时,按其中心线*其截面,是近似算法。在软件中,可以精确计算。 可以按F11,在三维扣减中,可以清楚地查看到其扣减关系。 3、箍筋按A8-100/200,前面的100就是加密,后面的200是不加密。其加密区的长度可以从03G101-1中查到。 三肢箍和四肢箍,如下图。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    大放脚

    2010-05-25 23:03:20 

  • 一根钢筋两头的弯钩=10*d*2端 按计算规则,外墙按中心线,内墙按净长线。 “加密区”“非加密区”是表示箍筋在该段范围内是否加密,通常加密区比非加密区箍筋设置的数量多一倍。“双肢箍”“四肢箍”是箍筋的类型,详见03G101,里面有详细解释

    2010-05-26 09:17:36 